关于急停按钮的使用

分享到:
444
下一篇 >

**大虾分享:

急停按钮是在发生紧急情况时才使用的,避免或减轻因故障造成的人员伤亡及设备损失。怎么使用才*理想呢,大家共同来讨论一下吧。我都是将它即串联到低压电器的控制回路里,又把它引入PLC程序里,双保险。

沙发君:

个人觉得引入到PLC没有意义,按急停使整个控制线路断电,包括PLC部分

**大虾:

这样不妥吧,如果PLC断电,上位机怎么报警呢?再说PLC断电,就失去了对控制对象数据的采集,比如增量编码器脉冲,再启动,会有麻烦的

沙发君:

当机器设备要对人体造成危害时,按下急停按钮切断一切才是关键。而通常不容易对人体造成危害的设备用普通停止按钮即可,软硬皆施,按下停止PLC的开关量输出。个人的理解

酱油甲:

其一、将急停信号接入程序作为*保护,其二直接断掉关联设备急停电源。

潜水新手:

控制回路和PLC中*好都用。

江湖小虾:

当一个区域的急停按钮按下时,其中一对触点去切断该区域需要停止的动力设备的运转,另一对触点进入PLC,切断由PLC控制的动力设备的起动回路,如该区域与其他区域有*关系,还应将急停状态传到其他区域采取相应的控制对策并在上位机上报警提示。

高手:

   比较赞同这个观点,急停接入到**继电器上,一路切断动力设备的运转,另一路接入控制器(不仅仅是PLC)用来做其它作用,如有的设备的整流单元停机时有回馈,这时先把运动停止,在有一个延时把电源切断。复位重起也要考虑。
     简单电路,我认为可以直接加到控回路中去。不知道有没有标准或规范可查。

酱油乙:

急停按钮按下时,主回路断电,控制回路并不是全部断电的。

目前主流还是控制线路上,PLC也可以用,主要看个人的思路了,不过*好是越简单越好,给维修的人一条活路吧。有些人设计的程序有很多不必要的点(**功能是必要的),检查起来太麻烦。

酱油饼先生:

对于急停按钮的执行大家基本都很明确,但对急停按钮的复位要求却想的不多。其实对复位的要**很高的。见过急停按钮一复位设备即动起来的,从**角度及设备保护角度都是不被允许的。复位首先进入的是设备未就绪状态,然后所有开关必须复零后进入可投入状态,再通过正常选择操作进入运行状态。

所以急停按钮信号必须进入PLC,上述功能必须由程序来完成,如果没有PLC则设备较小较简单,相应的* 也应在设备的许可条件下尽量做好。

路过君:

一般情况下按急停后设备停止输出就可以,断电未必适用于所有场合

酱油丁:

急停按钮主要作用在紧急情况下使用,还是控制主电路电源好,输入PLC只是作为一个报警信号。控制电路可以不需要断电。

高手:

例行的做法都是:

急停、光栅、**地毯等,一组触点接入**继电器的输入,**继电器的输出控制控制电路;

另一路作为PLC的输入,做报警指示等

至于拍下急停开关是否需要断电,不能一概而论,核心是切断能量源,在保证**的前提下可以释放能量源,

比如垂直安装的气缸,断电的情况下可能会下坠导致危险。但是在维修时又需要释放能量源,让其自由下落

大虾:

紧急停车顾名思义在紧急状态下停车,这就意味这设备进入了一个非常危险的状态,应该迅速的停车。我认为紧急停车按钮的意义在于,能够使设备**有效并且具备在*快的状态下停车,需要在工艺,电气,机械,仪表等各环节全部保护节点做好后才能够使用,不要因为紧急停车后设备损坏的更厉害,这样就得不偿失啦,紧急停车就是为了避免设备的损害加深而设定的啊。

酱油甲:

急停一般要接入**继电器,**继电器控制**回路,并且反馈回PLC.

切断电源一般不可取,因为断电后机械的惯性可能造成伤害。

**大虾:

1.从动作时间上来说 常闭触点由闭合到断开的时间要比常开触点由自然状态到闭合的时间短的多。也许你要说,哪能少多少呀?这么短的时间无所谓。但我要说,这在发生危险需要急停时,尤为重要。这时,再短的时间,哪怕毫秒级甚至是微秒级的时间也是非常重要的。要知道,事故就是在很短的时间内发生的。你可以想一想,在这么短的时间内,你使用常开触点可能没把机器停住或断开开关,造成了重大机器损坏或人身伤亡事故。但使用常闭触点就有可能把机器停止或让人触电时间短一些,避免这一切的发生。 

2.从按钮机构上来说 我们知道,急停按钮无论是常闭还是常开触点,在不按到位(按到底)的情况下,会重新弹起来,从而使动作使效。使用常开触点时,在急停按钮未按到位时,急停是未起到任何作用的(因常开触点未闭合);而使用常闭触点时就不一样了,无论急停按钮按没按到位,只经触点动作了,急停就起作用了。 

3.从其控制线路上来说 不用多说,急停按钮*基本的作用就是在紧急情况下的紧急停车,避免机械事故或人身事故。但是,由于机器的长时间运行,线路尤其是急停线路部分,有可能造成故障断路。这时,如果急停按钮使用常开触点,急停部分的线路故障就会发现不了,如果到时用急停钮的时候再发现就已经晚了。而用常闭触点时,当急停部分的线路发生故障时,*多会造成机器的停车,损失会相对小些。 正是基于以上几点原因,在设计电气控制系统时,急停按钮*好还采用常闭触点。

酱油丙:

我们搞的系统里一个急停是三个触点,两个接**继电器,一个到PLC